Voilà ce qu'on peut lire de l'AFP
Incident d'exploitation à la station de traitement des effluents de Marcoule
MARSEILLE - Un incident a provoqué mardi le débordement d'une cuve contenant des effluents radioactifs à la station de traitement des effluents liquides de Marcoule (Gard), sans impact sur le personnel et l'environnement, a annoncé jeudi le Commissariat à l'énergie atomique (CEA).
Cet incident, classé au niveau 1 de l'échelle internationale Ines des événements nucléaires qui en comporte 7, est survenu mardi en fin d'après-midi à la suite d'un dysfonctionnement sur un dispositif de pompage à la station de traitement, précise un communiqué du CEA. Dès la fermeture des alimentations en eau du bâtiment, la fuite a été maîtrisée.
Environ trois mètres cubes d'effluents se sont répandus à l'intérieur du local et quelques dizaines de litres dans une partie extérieure au bâtiment, située en zone à accès contrôlé au titre de la radioprotection. La radioactivité spécifique des effluents concernés est très faible (de l'ordre de 40 Bq/cm3).
Des restrictions d'accès au bâtiment et des mesures de confinement de la zone extérieure contaminée ont été rapidement appliquées, a précisé le CEA. Les opérations de pompage et d'assainissement ont été immédiatement engagées, ainsi que le remplacement des filtres de ventilation touchés par l'incident.
La station de traitement des effluents liquides collecte et traite l'ensemble des effluents radioactifs de faible et moyenne activité produits par les différentes installations nucléaires du site (CEA, Melox, Centraco).
(©AFP / 19 juillet 2007 18h05)
-------------
Un autre article concernant des exercices de sécurité
[lien]
Je vous cite les conclusions de l'ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire)
L'ASN a ainsi pu évaluer l'organisation globale du site face à la survenue d'une crise, .... l'ASN considère que des progrès sont encore à réaliser en ce qui concerne la coordination entre les différentes cellules de crise au sein du centre et la prise en compte des accidents à cinétique très rapide.